កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការអនុវត្តចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងអគារ

ប្រភព៖ China Security World Network

ភ្លើងអាសន្នអគ្គីភ័យគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃធាតុផ្សំ និងឧបករណ៍ការពារអគ្គីភ័យ រួមទាំងភ្លើងសញ្ញាអាសន្នអគ្គីភ័យ និងភ្លើងសញ្ញាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្លើងអាសន្នអគ្គីភ័យ និងសញ្ញាបង្ហាញការជម្លៀស។មុខងារចម្បងរបស់វាគឺធានាការជម្លៀសបុគ្គលិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការបន្តការងារនៅប៉ុស្តិ៍ពិសេស និងប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គីភ័យ និងការសង្គ្រោះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធភ្លើងធម្មតាមិនអាចផ្តល់ភ្លើងបានទៀតទេក្នុងករណីអគ្គីភ័យ។តម្រូវការជាមូលដ្ឋានគឺថាមនុស្សនៅក្នុងអគារអាចកំណត់ទីតាំងនៃច្រកចេញសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងផ្លូវជម្លៀសដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងងាយស្រួល ដោយមានជំនួយពីការបំភ្លឺជាក់លាក់មួយដោយមិនគិតពីផ្នែកសាធារណៈណាមួយឡើយ។

ករណីអគ្គីភ័យមួយចំនួនធំបង្ហាញថា ដោយសារតែការកំណត់មិនសមហេតុផលនៃកន្លែងជម្លៀសសុវត្ថិភាព ឬការជម្លៀសមិនល្អនៅក្នុងអគារសាធារណៈ បុគ្គលិកមិនអាចស្វែងរក ឬកំណត់ទីតាំងនៃច្រកចេញសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងអគ្គីភ័យបានត្រឹមត្រូវ ដែលជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃគ្រោះអគ្គីភ័យ។ ការស្លាប់ និងរបួស គ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យ។ដូច្នេះហើយ យើងគួរតែភ្ជាប់សារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងអាចដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវក្នុងភ្លើងដែរឬទេ។រួមផ្សំជាមួយនឹងការអនុវត្តការងារជាច្រើនឆ្នាំ និងយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃកូដសម្រាប់ការរចនាការពារភ្លើងនៃអគារ (GB50016-2006) (តទៅនេះហៅថា កូដសំណង់) អ្នកនិពន្ធនិយាយអំពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់លើការអនុវត្ត ពន្លត់ភ្លើងអាសន្នក្នុងអគារ។

1. ការកំណត់ជួរនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើង។

មាត្រា 11.3.1 នៃបទប្បញ្ញត្តិសំណង់ចែងថាផ្នែកខាងក្រោមនៃអគារស៊ីវិល រោងចក្រ និងឃ្លាំងថ្នាក់ C លើកលែងតែអគារលំនៅដ្ឋានត្រូវបំពាក់ដោយចង្កៀងបំភ្លឺសង្គ្រោះបន្ទាន់៖

1. ជណ្ដើរដែលបិទជិត ជណ្ដើរការពារផ្សែង និងបន្ទប់ខាងមុខរបស់វា បន្ទប់ខាងមុខនៃបន្ទប់ជណ្តើរយន្ត ឬបន្ទប់ខាងមុខរួម។
2. បន្ទប់ត្រួតពិនិត្យអគ្គីភ័យ បន្ទប់បូមទឹក បន្ទប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលផ្តល់ដោយខ្លួនឯង បន្ទប់ចែកចាយថាមពល បន្ទប់ត្រួតពិនិត្យផ្សែង និងបន្ទប់ផ្សែង និងបន្ទប់ផ្សេងទៀតដែលនៅតែត្រូវដំណើរការជាធម្មតាក្នុងករណីអគ្គីភ័យ។
3. សាលប្រជុំ សាលតាំងពិព័រណ៍ សាលពាណិជ្ជកម្ម សាលពហុមុខងារ និងភោជនីយដ្ឋាន ដែលមានទំហំសំណង់ជាង 400m2 និងស្ទូឌីយ៉ូដែលមានទំហំសំណង់ជាង 200m2;
4. អគារក្រោមដី និងពាក់កណ្តាលក្រោមដី ឬបន្ទប់សកម្មភាពសាធារណៈនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដី និងបន្ទប់ក្រោមដីពាក់កណ្តាលដែលមានផ្ទៃដីសាងសង់លើសពី 300 ម 2 ។
5. ផ្លូវដើរជម្លៀសនៅតាមអគារសាធារណៈ។

មាត្រា 11.3.4 នៃបទប្បញ្ញត្តិសំណង់ចែងថា អគារសាធារណៈ រោងចក្រខ្ពស់ៗ (ឃ្លាំង) និងរោងចក្រថ្នាក់ A, B និង C ត្រូវបំពាក់ដោយភ្លើងសញ្ញាសម្គាល់ការជម្លៀសនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជម្លៀស និងច្រកចេញសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដោយផ្ទាល់នៅពីលើទ្វារជម្លៀសក្នុង កន្លែងដែលមានប្រជាជនច្រើន។

មាត្រា 11.3.5 នៃបទប្បញ្ញត្តិសំណង់ចែងថា អគារ ឬកន្លែងខាងក្រោមត្រូវផ្តល់សញ្ញាបង្ហាញការជម្លៀសពន្លឺ ឬសញ្ញាបង្ហាញការជម្លៀសពន្លឺដែលអាចរក្សាបាននូវភាពបន្តដែលមើលឃើញនៅលើដីនៃផ្លូវជម្លៀស និងផ្លូវជម្លៀសសំខាន់ៗ៖

1. អគារតាំងពិពណ៌ដែលមានទំហំសំណង់សរុបជាង 8000m2;
2. ហាងខាងលើដែលមានផ្ទៃដីសាងសង់សរុបជាង 5000m2;
3. ហាងក្រោមដី និងពាក់កណ្តាលក្រោមដី ដែលមានផ្ទៃដីសាងសង់សរុបជាង 500m2;
4. កន្លែងកម្សាន្ត ចម្រៀង និងរាំ ការបញ្ចាំងភាពយន្ត និងកន្លែងកម្សាន្ត;
5. រោងកុន និងរោងកុនដែលមានកៅអីច្រើនជាង 1500 និងកន្លែងហាត់ប្រាណ សាលប្រជុំ ឬសាលប្រជុំដែលមានច្រើនជាង 3000 កៅអី។

លេខកូដអគាររាយបញ្ជីការកំណត់នៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគ្គីភ័យជាជំពូកដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការបញ្ជាក់យ៉ាងទូលំទូលាយ។បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលេខកូដដើមសម្រាប់ការរចនាការពារភ្លើងនៃអគារ (gbj16-87) វាពង្រីកយ៉ាងសំខាន់នូវការកំណត់នៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើង និងគូសបញ្ជាក់ពីការកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចនៃចង្កៀងសញ្ញាសម្គាល់អគ្គីភ័យ។ជាឧទាហរណ៍ វាត្រូវបានចែងថា អំពូលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់គួរតែត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកដែលបានបញ្ជាក់នៃអគារស៊ីវិលធម្មតា (លើកលែងតែអគារលំនៅដ្ឋាន) និងរោងចក្រ (ឃ្លាំង) អគារសាធារណៈ រោងចក្រខ្ពស់ (ឃ្លាំង) លើកលែងតែថ្នាក់ D និង E ។ ផ្លូវសម្រាប់ជម្លៀស ច្រកចេញសង្គ្រោះបន្ទាន់ ទ្វារជម្លៀស និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរោងចក្រត្រូវកំណត់ដោយភ្លើងសញ្ញាសម្គាល់ការជម្លៀស ហើយអគារដែលមានមាត្រដ្ឋានជាក់លាក់ដូចជាអគារសាធារណៈ ហាងនៅក្រោមដី (ពាក់កណ្តាលក្រោមដី) និងកន្លែងកម្សាន្តចម្រៀង និងរាំ និងកន្លែងបញ្ចាំងការកម្សាន្ត។ ត្រូវតែបន្ថែមដោយភ្លើងដី ឬសញ្ញាបង្ហាញការជម្លៀសកន្លែងផ្ទុក។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អង្គភាពរចនាជាច្រើនមិនយល់ពីការបញ្ជាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ អនុវត្តស្តង់ដារយ៉ាងធូររលុង និងកាត់បន្ថយការរចនាស្តង់ដារដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ជារឿយៗពួកគេយកចិត្តទុកដាក់តែលើការរចនាចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើន និងអគារសាធារណៈធំៗប៉ុណ្ណោះ។សម្រាប់រោងចក្រឧស្សាហកម្មពហុជាន់ (ឃ្លាំង) និងអគារសាធារណៈធម្មតា ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងមិនត្រូវបានរចនាឡើងទេ ជាពិសេសសម្រាប់ការបន្ថែមភ្លើងលើដី ឬសញ្ញាសម្គាល់ការជម្លៀសកន្លែងផ្ទុកពន្លឺ ដែលមិនអាចអនុវត្តបានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ពួក​គេ​គិត​ថា​វា​មិន​សំខាន់​ថា​តើ​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឬ​អត់​។នៅពេលពិនិត្យមើលការរចនាការពារភ្លើង បុគ្គលិកសំណង់ និងត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យការការពារអគ្គីភ័យមួយចំនួនបានបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយសារការយល់ខុសក្នុងការយល់ដឹង និងភាពខុសគ្នានៃការយល់ដឹងពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់នៃការដំឡើងអំពូលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមនុស្សជាច្រើន។ គម្រោងដែលបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យ "ពីកំណើត" គ្រោះថ្នាក់ដែលលាក់កំបាំងនៃគម្រោង។

ដូច្នេះ អង្គភាពរចនា និងអង្គភាពត្រួតពិនិត្យអគ្គិភ័យ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរចនាចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ រៀបចំបុគ្គលិក ដើម្បីពង្រឹងការសិក្សា និងការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយ និងការអនុវត្តលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងកែលម្អកម្រិតទ្រឹស្តី។លុះត្រាតែការរចនានៅនឹងកន្លែង ហើយសវនកម្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង យើងអាចធានាថា ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់មានតួនាទីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភ្លើង។

2, របៀបផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើង។
មាត្រា 11.1.4 នៃបទប្បញ្ញត្តិសំណង់ចែងថា * * សៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលពន្លត់អគ្គីភ័យ។នៅពេលដែលផលិតកម្ម និងអគ្គិសនីក្នុងស្រុកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ អគ្គិសនីដែលពន្លត់អគ្គីភ័យនៅតែត្រូវបានធានា។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជាទូទៅប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរបៀបផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពីរ៖ មួយគឺជាប្រភេទគ្រប់គ្រងឯករាជ្យជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់វា។នោះគឺការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ពីសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបំភ្លឺ 220V ធម្មតា ហើយថ្មចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានសាកនៅពេលធម្មតា។

នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធម្មតាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរង់ចាំ (ថ្ម) នឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ប្រភេទនៃចង្កៀងនេះមានគុណសម្បត្តិនៃការវិនិយោគតូចតាចនិងការដំឡើងងាយស្រួល;មួយទៀតគឺការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកណ្តាល និងប្រភេទការគ្រប់គ្រងកណ្តាល។នោះគឺមិនមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឯករាជ្យនៅក្នុងចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេ។នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលភ្លើងបំភ្លឺធម្មតាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់វានឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកណ្តាល។ចង្កៀងប្រភេទនេះងាយស្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកណ្តាល និងមានភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធល្អ។នៅពេលជ្រើសរើសរបៀបផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃចង្កៀងបំភ្លឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ វាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសមហេតុផលទៅតាមស្ថានភាពជាក់លាក់។

និយាយជាទូទៅសម្រាប់កន្លែងតូចៗ និងគម្រោងតុបតែងបន្ទាប់បន្សំ ប្រភេទវត្ថុបញ្ជាឯករាជ្យជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានជ្រើសរើស។សម្រាប់គម្រោងថ្មី ឬគម្រោងដែលមានបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យភ្លើង ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកណ្តាល និងប្រភេទការគ្រប់គ្រងកណ្តាលត្រូវជ្រើសរើសតាមដែលអាចធ្វើបាន។

នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ វាត្រូវបានគេរកឃើញថា ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុង អំពូលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលអាចគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យថាមពលដោយខ្លួនឯង។ចង្កៀងនីមួយៗក្នុងទម្រង់នេះមានធាតុផ្សំអេឡិចត្រូនិចមួយចំនួនធំដូចជា ការបំប្លែងវ៉ុល ស្ថេរភាពវ៉ុល ការសាកថ្ម អាំងវឺតទ័រ និងថ្ម។ថ្មត្រូវការសាក និងរំសាយចេញ នៅពេលដែលចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងប្រើប្រាស់ ការថែទាំ និងការបរាជ័យ។ជាឧទាហរណ៍ អំពូលភ្លើងធម្មតា និងចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រើសៀគ្វីដូចគ្នា ដូច្នេះចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងច្រើនតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការសាក និងហូរចេញ វាបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ថ្មយ៉ាងខ្លាំង បង្កើនល្បឿនការខ្ចាត់ខ្ចាយនៃថ្មចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលសេវាកម្មរបស់ចង្កៀង។ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យកន្លែងខ្លះ អ្នកត្រួតពិនិត្យអគ្គីភ័យតែងតែរកឃើញការបំពានភ្លើង "ទម្លាប់" ដែលប្រព័ន្ធភ្លើងអាសន្នមិនអាចដំណើរការធម្មតាបាន ដែលភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការបរាជ័យនៃសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសម្រាប់អំពូលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់។

ដូច្នេះនៅពេលពិនិត្យមើលដ្យាក្រាមអគ្គិសនី អង្គភាពត្រួតពិនិត្យអគ្គីភ័យគួរតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងថាតើសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងដែរឬទេ។

3, ការ​ដាក់​ខ្សែ​និង​ការ​ជ្រើស​រើស​ខ្សែ​នៃ​ចង្កៀង​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ភ្លើង​។

មាត្រា 11.1.6 នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃការសាងសង់ចែងថា បណ្តាញចែកចាយឧបករណ៍អគ្គិសនីសម្រាប់ពន្លត់អគ្គីភ័យត្រូវបំពេញតម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងករណីមានអគ្គីភ័យ ហើយការដាក់របស់វាត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិដូចខាងក្រោមៈ

1. ក្នុងករណីមានការបិទបាំង ស្រទាប់ការពារត្រូវដាក់តាមបំពង់ និងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមិនឆេះ ហើយកម្រាស់នៃស្រទាប់ការពារមិនត្រូវតិចជាង 3cm។នៅក្នុងករណីនៃការដាក់ចំហរ (រួមទាំងការដាក់ពិដាន) វាត្រូវឆ្លងកាត់បំពង់ដែក ឬបំពង់ដែកបិទជិត ហើយវិធានការការពារភ្លើងត្រូវធ្វើឡើង។
2. នៅពេលប្រើខ្សែដែលធន់នឹងភ្លើង ឬធន់នឹងភ្លើង វិធានការការពារភ្លើងអាចនឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងអណ្តូងខ្សែកាប និងលេណដ្ឋានខ្សែ។
3. នៅពេលដែលខ្សែ incombustible insulated រ៉ែត្រូវបានគេប្រើ, ពួកគេអាចត្រូវបានដាក់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការបើកចំហ;
4. វាគួរតែត្រូវបានដាក់ដាច់ដោយឡែកពីបន្ទាត់ចែកចាយផ្សេងទៀត;នៅពេលដាក់ក្នុងលេណដ្ឋានអណ្តូងដូចគ្នា វាគួរតែត្រូវបានរៀបចំនៅសងខាងនៃលេណដ្ឋានអណ្តូងរៀងៗខ្លួន។

ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគ្គីភ័យត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្លង់អាគារ ដែលជាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសាធារណៈទាំងអស់នៃអគារ។ប្រសិនបើបំពង់បង្ហូរប្រេងមិនត្រូវបានដាក់នៅនឹងកន្លែងទេ វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការបង្កជាសៀគ្វីចំហ សៀគ្វីខ្លី និងការលេចធ្លាយនៃខ្សែអគ្គិសនីនៅក្នុងភ្លើង ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតផង។ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកណ្តាលមានតម្រូវការខ្ពស់ជាងនៅលើបន្ទាត់ព្រោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់បែបនេះត្រូវបានភ្ជាប់ពីបន្ទាត់សំខាន់នៃបន្ទះចែកចាយ។ដរាបណាផ្នែកមួយនៃខ្សែមេត្រូវខូច ឬចង្កៀងមានសៀគ្វីខ្លី ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់នៅលើខ្សែទាំងមូលនឹងខូច។

នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអគ្គីភ័យ និងការទទួលយកគម្រោងមួយចំនួន គេសង្កេតឃើញជាញឹកញាប់ថានៅពេលដែលខ្សែភ្លើងនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានបិទបាំង កម្រាស់នៃស្រទាប់ការពារមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការ គ្មានវិធានការការពារភ្លើងត្រូវបានគេយកនៅពេលដែលវាលាតត្រដាង ខ្សភ្លើង។ ប្រើខ្សែស្រោបធម្មតា ឬខ្សភ្លើងស្នូលអាលុយមីញ៉ូម ហើយមិនមានខ្សែបំពង់ ឬដែកបិទជិតសម្រាប់ការពារឡើយ។ទោះបីជាមានវិធានការការពារភ្លើងដែលបានបញ្ជាក់ក៏ដោយ ក៏ទុយោ ប្រអប់ប្រសព្វ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលបញ្ចូលទៅក្នុងចង្កៀងមិនអាចការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឬសូម្បីតែប៉ះពាល់ខាងក្រៅ។ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគ្គីភ័យមួយចំនួនត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅរន្ធ និងខ្សែភ្លើងធម្មតានៅខាងក្រោយកុងតាក់។វិធីសាស្រ្តដាក់ខ្សែបន្ទាត់ និងការដំឡើងចង្កៀងដែលមិនមានស្តង់ដារទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងគម្រោងតុបតែង និងសាងសង់ឡើងវិញនូវកន្លែងសាធារណៈតូចៗមួយចំនួន ហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីពួកវាក៏អាក្រក់ខ្លាំងផងដែរ។

ដូច្នេះហើយ យើងគួរតែគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបទប្បញ្ញត្តិជាតិពាក់ព័ន្ធ ពង្រឹងការការពារ និងការជ្រើសរើសខ្សែនៃបណ្តាញចែកចាយនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ការទិញ និងប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្សែភ្លើង និងខ្សែដែលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជាតិ និងធ្វើការងារឱ្យបានល្អនៅក្នុង ការការពារភ្លើងនៃបណ្តាញចែកចាយ។

4. ប្រសិទ្ធភាពនិងប្លង់នៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់។

មាត្រា 11.3.2 នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃការសាងសង់ចែងថាការបំភ្លឺនៃចង្កៀងបំភ្លឺភ្លើងអាសន្ននៅក្នុងអគារត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោមៈ
1. ការបំភ្លឺកម្រិតដីទាបនៃផ្លូវជម្លៀសមិនត្រូវតិចជាង 0.5lx;
2. ការបំភ្លឺកម្រិតដីទាបនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនមិនត្រូវតិចជាង 1LX;
3. ការបំភ្លឺកម្រិតទាបនៃជណ្តើរមិនត្រូវតិចជាង 5lx;
4. អំពូលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យអគ្គីភ័យ បន្ទប់បូមទឹក បន្ទប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលផ្តល់ដោយខ្លួនឯង បន្ទប់ចែកចាយថាមពល បន្ទប់គ្រប់គ្រងផ្សែង និងបន្ទប់ផ្សែង និងបន្ទប់ផ្សេងទៀតដែលនៅតែត្រូវការដំណើរការធម្មតាក្នុងករណីអគ្គីភ័យនៅតែធានាបាននូវការបំភ្លឺជាធម្មតា។ ភ្លើងបំភ្លឺ។

មាត្រា 11.3.3 នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃការសាងសង់ចែងថា ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវដាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃជញ្ជាំង លើពិដាន ឬនៅផ្នែកខាងលើនៃច្រកចេញ។

មាត្រា 11.3.4 នៃបទប្បញ្ញត្តិនៃការសាងសង់ចែងថា ការកំណត់សញ្ញាសម្គាល់ការជម្លៀសពន្លឺត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិដូចខាងក្រោមៈ
1. "ច្រកចេញសង្គ្រោះបន្ទាន់" ត្រូវបានប្រើជាសញ្ញាចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅពីលើច្រកចេញសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងទ្វារជម្លៀស។

2. ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ការជម្លៀសពន្លឺដែលដាក់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជម្លៀសត្រូវដាក់នៅលើជញ្ជាំងក្រោម 1m ពីដី ត្រង់ផ្លូវជម្លៀស និងជ្រុងរបស់វា ហើយគម្លាតនៃសញ្ញាបង្ហាញការជម្លៀសពន្លឺមិនត្រូវធំជាង 20m។សម្រាប់ផ្លូវដើរកាបូបមិនត្រូវធំជាង 10m ហើយនៅជ្រុងផ្លូវដើរមិនត្រូវធំជាង 1m។ភ្លើងសញ្ញាអាសន្នដែលដាក់នៅលើដីត្រូវធានានូវមុំមើលជាបន្តបន្ទាប់ ហើយគម្លាតមិនត្រូវធំជាង 5m។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាទាំងប្រាំខាងក្រោមជាញឹកញាប់លេចឡើងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនិងប្លង់នៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើង: ជាដំបូងចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងគួរតែត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានកំណត់;ទីពីរ ទីតាំងនៃចង្កៀងបំភ្លឺភ្លើងអាសន្នគឺទាបពេក លេខមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយការបំភ្លឺមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់បានទេ។ទី៣- ចង្កៀងផ្លាកសញ្ញាអាសន្នភ្លើងដែលដាក់នៅផ្លូវជម្លៀស មិនត្រូវបានដំឡើងនៅលើជញ្ជាំងក្រោម 1m ទីតាំងដំឡើងខ្ពស់ពេក ហើយគម្លាតធំពេក ដែលលើសពីគម្លាត 20m តម្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ជាពិសេសផ្លូវដើរថង់។ និងតំបន់ជ្រុងផ្លូវដើរ ចំនួនចង្កៀងមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយគម្លាតធំពេក។ទីបួន ផ្លាកសញ្ញាអាសន្នអគ្គីភ័យបង្ហាញពីទិសដៅខុស ហើយមិនអាចចង្អុលទៅទិសដៅជម្លៀសបានត្រឹមត្រូវ។ទីប្រាំ ពន្លឺភ្លើងក្នុងដី ឬការជម្លៀសកន្លែងផ្ទុកពន្លឺមិនគួរកំណត់ ឬទោះបីជាពួកវាត្រូវបានកំណត់ក៏ដោយ ក៏ពួកគេមិនអាចធានាបាននូវការបន្តមើលឃើញ។

ដើម្បីបញ្ចៀសការកើតមាននូវបញ្ហាខាងលើ អង្គភាពត្រួតពិនិត្យអគ្គិភ័យត្រូវពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសំណង់ ស្វែងរកបញ្ហាឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបញ្ឈប់ការសាងសង់ខុសច្បាប់។ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការទទួលយកដើម្បីធានាថាប្រសិទ្ធភាពនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគ្គីភ័យត្រូវនឹងស្តង់ដារនិងត្រូវបានរៀបចំនៅនឹងកន្លែង។

5, គុណភាពផលិតផលនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគ្គីភ័យ។
ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ខេត្តបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យដោយចៃដន្យលើផលិតផលពន្លត់អគ្គីភ័យ។ផលិតផលភ្លើងបំភ្លឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន 19 បាច់ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយមានតែ 4 បាច់ប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ហើយអត្រាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៃគំរូមានត្រឹមតែ 21% ប៉ុណ្ណោះ។លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យកន្លែងបង្ហាញថាផលិតផលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភាគច្រើនមានបញ្ហាដូចខាងក្រោមៈ ទីមួយ ការប្រើប្រាស់ថ្មមិនបំពេញតាមតម្រូវការស្តង់ដារ។ឧទាហរណ៍៖ អាគុយអាសុីត ថ្មបីគ្មាន ឬមិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយថ្មត្រួតពិនិត្យវិញ្ញាបនបត្រ។ទីពីរ សមត្ថភាពថ្មមានកម្រិតទាប ហើយពេលវេលាសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនមានលក្ខណៈស្តង់ដារទេ។ទីបី សៀគ្វីការពារលើសការបញ្ចោញ និងលើសបន្ទុកមិនដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវទេ។នេះជាចម្បងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនកែប្រែសៀគ្វីនៃផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយ និងធ្វើឱ្យសាមញ្ញ ឬមិនកំណត់សៀគ្វីការពារលើសពីការបញ្ចោញ និងលើសបន្ទុក។ទីបួន ភាពភ្លឺនៃផ្ទៃក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការស្តង់ដារបានទេ ពន្លឺមិនស្មើគ្នា ហើយគម្លាតធំពេក។

ស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យស្តង់ដារជាតិ gb13495 និងចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ GB17945 បានផ្តល់បទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់លើប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស ដំណើរការសមាសភាគ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងម៉ូដែលនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគ្គីភ័យ។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយចំនួនដែលផលិត និងលក់នៅលើទីផ្សារមិនបានបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ និងមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រភេទជាតិដែលត្រូវគ្នា។ផលិតផលខ្លះមិនបំពេញតាមស្តង់ដារក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃផលិតផល ហើយផលិតផលខ្លះមិនឆ្លងកាត់ការសាកល្បងដំណើរការ។ផលិតករ អ្នកលក់ខុសច្បាប់មួយចំនួន និងសូម្បីតែរបាយការណ៍អធិការកិច្ចក្លែងក្លាយផលិត និងលក់ផលិតផលក្លែងក្លាយ និងថោកទាប ធ្វើឱ្យរំខានដល់ទីផ្សារផលិតផលភ្លើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ដូច្នេះ អង្គភាពត្រួតពិនិត្យអគ្គិភ័យ ត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃច្បាប់ការពារភ្លើង និងច្បាប់គុណភាពផលិតផល ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ និងការត្រួតពិនិត្យដោយចៃដន្យនៃគុណភាពផលិតផលនៃចង្កៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ស៊ើបអង្កេតឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងដោះស្រាយចំពោះសកម្មភាពផលិត និងលក់ខុសច្បាប់។ តាម​រយៈ​ការ​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្សារ​ដោយ​ចៃដន្យ និង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​នៅ​នឹង​កន្លែង ដើម្បី​សម្អាត​ទីផ្សារ​ផលិតផល​ភ្លើង។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២
Whatsapp